Přejít na obsah

Která odpověď byla nejužitečnější?

Pokud některý z těchto příspěvků pomohl vyřešit váš problém, věnujte prosím chvilku kliknutí na tlačítko „Označit jako řešení“ u tohoto příspěvku.
Označení příspěvků jako řešení pomůže ostatním členům komunity rychle najít odpovědi na jejich otázky. Děkujeme za vaši pomoc!

Featured Replies

Odesláno

těch 10,5 W je "naprázdno" = nebyl zapojen žádný UTP kabel, jen ta WiFi

po zapojení jednoho UTP se spotřeba zvedla na 11,3W, dál jsem to nezkoušel, ale asi to bude jak píšeš, zhruba těch 0,8W na kabel

měřeno VOLTCRAFT PLUS Energy Logger 3500

Odesláno
těch 10,5 W je "naprázdno" = nebyl zapojen žádný UTP kabel, jen ta WiFi

po zapojení jednoho UTP se spotřeba zvedla na 11,3W, dál jsem to nezkoušel, ale asi to bude jak píšeš, zhruba těch 0,8W na kabel

měřeno VOLTCRAFT PLUS Energy Logger 3500

 

Změřil jsi přesně to, co jsem potřeboval. Rozdíl spotřeby proti kombinaci EPC3208 + router je tedy minimální. Díky moc, pronajmu si EPC3925.

 

P.S.

Zdá se, že výrobcem uváděných 17W bude maximální spotřeba (při intenzivní komunikaci všech 4 GE portů a WiFi )

Odesláno

On vlastně ani výrobce nemůže napsat méně, musí uvádět maximální možný příkon

  • Super
  • Super+
  • ALLinONE
  • Vodafone TV Premium, CA modul
  • Praha
  • Po letech...
Odesláno
V 11. 4. 2012 v 10:20 AM, Badis napsal:

xvip - Ale byla to doba než někdo řekl nějaká reálná čísla,co ? :roll: I mě by to docela zajímalo. Protože ty čtyři diody pěkně svítí (hlavně v noci) ale hlavně modem dost hřeje! Takže nějaká spotřeba tam je. A možná by se člověk divil. :shock:

Tak Asi byste se divili, rušil jsem provozovnu a vše jsem vypnul,vyfotil stavy na elektroměru a po šesti dnech spotřeba 6kw. Zapnutý v zásuvce byl modem cisco, dále modem od upc a vypnuté rádio v pohotovostním režimu....Docela mě ta spotřeba vyrazila dech.

Odesláno
před 5 hodinami, xxxpp napsal:

Tak Asi byste se divili, rušil jsem provozovnu a vše jsem vypnul,vyfotil stavy na elektroměru a po šesti dnech spotřeba 6kw. Zapnutý v zásuvce byl modem cisco, dále modem od upc a vypnuté rádio v pohotovostním režimu....Docela mě ta spotřeba vyrazila dech.

To není tak moc. 6kWh za 6 dní je 1KWh za den, tj. 42 Wh. Tak jestli modemy mají 20W a pohotovostní stav 2W, tak to sedí, ne?

  • Premium Profi
  • -
  • ALLinONE
  • Vodafone Station WiFi 5, Vodafone TV Standard, Vodafone TV Premium, CA modul
  • Hradec Králové
Odesláno

Novy Arris (gigabit modem) ma o nieco nizsiu spotrebu ako Compal.. Arris ma 10W, Compal 13W (obidva modemy pri merani v bridge mode, t.j. vypnute wifi)..

  • Super
  • -
  • Základní
  • -
  • Bratislava

Přidat se ke konverzaci

Přispívat můžete okamžitě a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se a přispívejte pod Vaším účtem.
Poznámka: Váš příspěvek vyžaduje před zobrazením schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

Právě prohlíží tuto stránku 0

  • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku

Vodafone Czech Republic a.s.,
nám. Junkových 2808/2, 155 00 - Praha 5,
IČO 25788001, sp. zn. B 6064 vedená u Městského soudu v Praze

Vodafone Czech Republic a.s.,
Junkových sq. 2808/2, 155 00 - Prague 5,
CRN 25788001, file number B 6064 kept at the Municipal Court in Prague

Powered by Invision Community